일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성 1호기 수동 출력감발
- 조회 : 2915
- 등록일 : 2002.08.31
- 사건명
월성 1호기 수동 출력감발
- 해당원전
월성 1호기
- 발생일시
2002-08-31
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 693MWe
- 상황
월성 1호기가 정상운전 중 소내 배전용 변압기와 모선(복수기 냉각수 펌프 등의 기기에 전원을 공급하는 모선)을 연결하는 케이블의 손상을 발견, 이를 정비하기 위해 원자로 출력을 60%까지 수동 감발하여 운전중임.
- 원인
소내 전원 케이블의 손상
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
복수기 냉각수 펌프는 100% 출력운전 중 두 대가 운전되며, 케이블 정비를 위해 한 대를 정지할 경우 원자로 출력을 감발해야 복수기 진공도가 유지될 수 있음.
- 기타 참고사항
복수기 냉각수 펌프는 100% 출력운전 중 두 대가 운전되며, 케이블 정비를 위해 한 대를 정지할 경우 원자로 출력을 감발해야 복수기 진공도가 유지될 수 있음.
- 소속 및 직위
제1발전소 기술공무부장
- 성명
염 택 수
- 연락처
054-779-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134